消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于地下(半地下)室楼梯间在首层与地上部分楼梯间完全分隔、通道均各自直通室外的情况下,地上、地下形式是否保持一致的问题

如上图,在地下(半地下)室楼梯间在首层与地上部分楼梯间完全分隔、通道均各自直通室外的情况下,地上、地下部分的楼梯间形式是否需保持一致。如地上部分按规范采用防烟楼梯间,地下部分按规范要求采用封闭楼梯间,是否可行?

三益消防 | 2021-10-07 20:12
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

窝窝头 2021-10-08 11:15  1 赞  0 踩 [回复] 举报

 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 3.1.6 封闭楼梯间应采用自然通风系统,不能满足自然通风条件的封闭楼梯间,应设置机械加压送风系统。当地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且地下仅为一层时,可不设置机械加压送风系统,但首层应设置有效面积不小于1.2m2的可开启外窗或直通室外的疏散门。

李勤 2025-12-15 16:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载