消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

请问单独一间的地下消防泵房是否可以做L型敞开楼梯直接疏散到地面?(无其它房间)

双木 林林 | 2023-12-28 16:46
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

赵晓亮 2023-12-29 11:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你好,我这里的泵房是这样的,把黄色部分删除掉后的样子。在顾虑哪方面

我的是昵称 2024-01-02 11:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以的,水泵房楼梯只要求直通室外,没有要求样式和形式。地下室的楼梯埋深不大于10,可以不做防烟楼梯。要考虑的就剩敞开和封闭。但你的是楼梯做在水泵房内,是专用的,不是共用的疏散通道,是可以敞开的。

关闭

关闭

手机APP下载