安全疏散路径问题

二层超市,一层门厅部位镂空,二层营业厅疏散能否通过门厅部位的敞开楼梯通往室外,疏散距离算至室外不超30米(37.5米)?二层另外有其他疏散出口

无尘子 | 2026-01-16 15:43
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

消防网友68723 2026-01-18 15:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

先明确面积,防火分区的情况


yujun500 2026-01-19 13:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

理解你的说法是“跃层疏散”问题,理论上是不可以的,除规范规定的情况外,比如住宅内,商业网点内,其他均不可以“跃层疏散”。记得有个实例,某售楼处,二层局部挑空,只有一个楼梯(非楼梯间)通往一楼,失火时烟雾造成楼梯无法疏散,导致人员伤亡增加,最后判定二楼未设疏散楼梯间也是设计责任之一。

消防网友73006 2026-01-19 16:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建规5.5.8:公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个。因此,除商业服务网点、住宅室内或者5.5.8允许设置一个安全出口或疏散楼梯的场所外,其他均因设置不少2个。

李勤 2026-01-20 11:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

首先你是否是商业服务网点,是否满足二层一个安全出口的要求,你每层建筑的面积多大,疏散路径是否满足疏散距离