消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防前室与首层门厅合并做扩大前室

该项目是安徽省的一个酒店项目,为一类高层公共建筑,消防前室与首层门厅合并做扩大前室,请问是做排烟还是做机械加压送风?

消防菜鸟119 | 2026-01-20 14:46
请写下您的回答回答

回答 | 共9个

EHS-DL 2026-01-20 16:10  2 赞  0 踩 [回复] 举报

优先做自然通风防烟,若无法满足自然通风条件,则设置机械加压送风系统‌,同时若该扩大前室仅连通防烟楼梯间和电梯门‌,且无其他疏散门开向该前室,则可不设防烟系统;另外扩大前室面积非常大(比如>100㎡‌)可增设排烟设施。

消防菜鸟119   回复: EHS-DL2026-01-20 17:50

感谢大神解惑,新年快乐,万事顺遂

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL   回复: 消防菜鸟1192026-01-21 09:40

谢谢。同祝大家都新年快乐!一树百获!马腾万里!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

土木人 2026-01-20 16:32  1 赞  0 踩 [回复] 举报

做防烟措施。

建筑ren 2026-01-20 20:49  1 赞  0 踩 [回复] 举报

 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017  3.1.2 建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。

李勤 2026-01-21 16:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

追风赶月 2026-01-21 17:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

依据:消防设施通用规范 GB55036-2022 第11.2.1 下列建筑的防烟楼梯间及其前室、消防电梯的前室和合用前室应设置机械加压送风系统:1 建筑高度大于100m的住宅; 2 建筑高度大于50m的公共建筑;     3 建筑高度大于50m的工业建筑。

消防网友73006 2026-01-23 18:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看地方规定,有些地方要求排烟,有些要求防烟。

潘天坤 2026-02-10 16:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

各地区有很多这类的要求,从排烟考虑或者防烟考虑均可

常见是按自然通风考虑,不小于3平方米,也有一些地区按地面2%考虑,也有一些是按机械排烟考虑排烟量,一般不考虑机械通风(计算风量可能会比较大)

关闭

关闭

手机APP下载