高位消防水箱出水管如何接自喷系统

高位消防水箱出水管接自喷系统的什么部位,接报警阀供水侧还是可以接系统侧,有什么规范依据,如何选择确定?

霄峰 | 2026-01-22 10:16
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

EHS-DL 2026-01-22 11:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

是接供水侧,得知道是哪个区域发生火灾了,湿式报警阀压力开关动作启动水泵。

李勤 2026-01-22 16:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应接到报警阀前

追风赶月 2026-01-23 10:02  0 赞  0 踩 [回复] 举报

自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 >

10.3.4 高位消防水箱的出水管应符合下列规定:   1 应设止回阀,并应与报警阀入口前管道连接;