消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

gb50261关于机械三通的要求与gb50974的要求不一样

gb50261关于机械三通的要求是这样描述的:

机械三通开孔间距不应小于500mm,机
械四通开孔间距不应小于1000mm;
与gb50974的描述:
机械三通开
孔间距不应小于 1m,机械四通开孔间距不应小于 2m,。应该以哪个为准

发斯蒂芬 | 2023-05-06 16:59
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

张牙舞爪的张 2023-05-06 18:08  1 赞  0 踩 [回复] 举报

一个是水系统管网的规范;一个是气体灭火系统管网规范。不一样,很正常啊。

发斯蒂芬   回复: 张牙舞爪的张2023-05-09 09:45

感谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防网友73006 2023-05-07 22:06  1 赞  0 踩 [回复] 举报

喷淋按照自喷的来,消火栓按照消水规来

发斯蒂芬   回复: 消防网友730062023-05-09 09:46

感谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载