关于喷淋末端防晃支架问题

住建验收说喷淋要在末端设防晃支架,请问有哪部规范要求?怎么设

消防学前班 | 2022-12-13 16:55
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

永锅 2022-12-13 18:00  1 赞  0 踩 [回复] 举报

自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017 第5.5.15条

 5 当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15m;当管道改变方向时,应增设防晃支架。
     
      6 竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设
防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5m~1.8m。

消防学前班   回复: 永锅2022-12-14 11:20


z这也没说末端要防晃支架啊 ?难道理解为接短立管的是配水管不是配水支管,还是牵强附会的说i改变方向?


  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2026-11-11 16:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范没有"末端必设防晃"的万能条款,但有"末端喷头 750mm 内要有支架""立管首尾要固定""≥DN50 要按 15m 设防晃、转弯必加"三条硬杠,住建提的十有八九就落在其中一条上。