消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消控室和设备房门窗要求

消控室直通室外的门可以不是防火门吗?如果采用非防火门与周边的窗户和洞口有距离限制没?可以设置非防火的窗户吗?与周边窗洞的间距有要求没

消防学前班 | 2022-08-08 16:04
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

周家斌 2022-08-08 16:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

对外可以是普通门,只要相邻或相对没有防火间距、楼梯间及前室需要洞口两侧距离等要求。就可以普通门窗。

消防学前班   回复: 周家斌2022-08-09 08:58

有量化距离要求没

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

周家斌   回复: 消防学前班2022-08-09 14:11

看部位了,具体情况不一样,防火墙体两侧实体墙2米,内角4米,楼梯间及前室需要洞口两侧距离1米,为了满足防火间距设置防火门窗的等等!太多了!具体情况具体要求。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防学前班   回复: 周家斌2022-08-09 15:44

主要是消控室只是防火隔墙,找不到依据

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-10-10 11:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

控制室对外的门没有要求。

关闭

关闭

手机APP下载