排烟口风速为什么不能符合设计要求

厂房内排烟口风速不满足设计图纸上的风速,排烟风机、排烟口、排烟管道均按图施工,均符合要求,请问一下到底是在哪个环节出了问题???

消防网友68964 | 2024-02-17 13:49
请写下您的回答回答

回答 | 共9个

阿龙 2024-02-18 08:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你看看排烟管道穿墙和拐弯处有没有多处翻弯,这个会影响风速。或者检查一下有没有防火阀没有打开或者没有完全打开。

卓越李 2024-02-18 08:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

请检查风管密封性,比如漏风漏光,检查风机风量,检查管道上阀门 。基本也就这些了

喜欢晴天 2024-02-18 09:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果是百叶风口,可以通过调整百叶的方式,小幅度的提升风速

消防网友68964 2024-02-18 10:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

以下回答,我们都处理过,风速还是不满足设计风速。

牛疼   回复: 消防网友689642024-02-18 16:46

考虑风机、风阻、对流三种原因。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

GANSTER 2024-02-18 11:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

施工验收没问题,就是设计问题

千军无畏 2024-02-18 22:51  1 赞  0 踩 [回复] 举报

联动逻辑有问题吧。规范规定两个探测器动作后仅仅打开着火防烟分区排烟口,检查联动时候其他防烟分区排烟口是否打开,

潘天坤 2024-06-17 13:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

排烟口是板式还是多页,有没有选择排烟口系数

测试排烟口的风量,可能会因为很多因素导致不一定与设计一致,所以导致风速也存在问题


消防学前班 2024-12-13 14:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

风机都是虚标的 假的数据