  • 维保中管网需不需要定期压力测试?
    发表评论: 你说的这个稳压30min是施工期间的管网试压吧,每年的消防检测压力测试我们这边是在水泵房进行测试,测试启泵后100%流量下的压力和150%流量下的压力,然后再测试一下系统的泄压阀。

    0 0 2026-09-23 16:51

  • 湿式报警阀
    发表评论: 你这种情况很有可能是系统压力有渗漏或者哪里的阀门没关,一般不是地埋管的话渗漏都能够发现的,还有一种情况就是系统压力通过泄压阀卸到水池了。你就一步步排查就行。

    0 0 2025-12-05 11:57

  • 如何根据可燃包装体积和重量占比确定仓库火灾类别
    发表评论: 不一定啊,也有全包围的金属包装的不用按丙类计

    0 0 2025-10-24 15:32

  • 养老服务中心需要每年进行应急疏散演练吗?
    发表评论: 养老机构属于消防安全重点单位,应每半年一次消防演练。主要是培训甲方和管理人员,养老院的老人不方便参加可以找人替代。

    0 0 2025-10-24 15:22

  • 防火墙问题
    发表评论: 1、两座建筑相邻较高一面外墙为防火墙,或高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑的屋面15m及以下范围内的外墙为防火墙时,其防火间距不限。2、相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙,屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不限。

    1 0 2025-08-15 11:30

  • 通透率小于70%的格栅吊顶上下喷头设置求解
    发表评论: 通透率小于70%,喷头应设置在吊顶下方。根据自喷设计规范7.1.11 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内应设置洒水喷头,当同时满足下列情况时,可不设置洒水喷头:1 闷顶内敷设的配电线路采用不燃材料套管或封闭式金属线槽保护; 2 风管保温材料等采用不燃、难燃材料制作;3 无其他可燃物。个人理解:规范明确指出了净空大于800mm,所以吊顶净空小于800mm可不设喷头。当净空超过800mm了,需同时7.1.11的3个条件才可以不设。

    0 0 2025-08-04 11:49

  • 厂房内中间仓库的设计流量问题
    发表评论: 1、你要先确定你厂房的火灾危险性(甲、乙、丙、丁、戊)。2、有中间仓库的要符合中间仓库的防火分隔要求,在厂房内设置中间仓库时,生产车间和中间仓库的耐火等级应当一致。3、室外消防用水量以高层厂房的标准确定。

    0 0 2025-07-21 15:11

  • 大佬求助。一消考试中故障分析类的题总是错该怎么办?
    发表评论: 19年的教材改版,案例分析就偏向于实际工作中遇到的问题。而实际工作的遇到的故障问题本来就千奇百怪,所以不必纠结答案的对错,你要想的是现实里你遇到的这个问题你怎么去解决。而这些问题的答案很多都没有办法在书上得到,你要真的想从事这个行业,建议先找个消防维保的工作干着,多跑跑现场比你刷100道案例有用的多,“读万卷书不如行万里路”。

    0 0 2025-07-14 11:58

  • 丙类服装厂
    发表评论: 你丙类厂房耐火等级三级最多只能设置2层,所以你4层最少得二级耐火以上。

    0 0 2025-06-09 17:12

  • 关于悬挂干粉灭火器能否视为悬挂干粉灭火装置,同时是否能够代替自喷灭火设施的疑问。
    发表评论: 部分小型场所里,接了控制线的可以,没接线的不能参与联动的不行。

    0 1 2025-06-04 11:49

  • 丙类服装厂
    发表评论: 最少得二级耐火,丙类三级耐火最多2层。

    0 2 2025-06-03 16:14

  • 报警阀后这个是什么阀门,有什么作用?
    发表评论: 1、从视频上看好像是减压阀,不太可能是泄压阀.2、应该安装位置错了,应该安装在水源侧,不应安装在系统侧。3、从视频上的压力表看来,系统压力并不高,也就4-5公斤压,不需要安装减压阀。

    0 0 2025-03-06 14:26

  • 请问下面图片中泵房吸水干管与水池引入管的连接形式会产生气囊吗?
    发表评论: 变径连接时,应采用偏心异径管件管顶平接。

    0 0 2025-03-05 08:53

  • 消防高位水箱补水慢怎么解决
    发表评论: 管网的压力用消防水泵打个几十秒就补起来,水箱的水就只能等它慢慢补了,要是还嫌慢就增加补水管或者加大补水管管径。

    0 0 2025-02-19 11:31

  • 消防控制室16年是消防图纸是过审的,现在要求通往室外的普通门更换乙级防火门,合理嘛
    发表评论: 规范要求的是附设在建筑内的消防控制室的门要设乙级防火门,你图纸上的消控室的另一个门直通室外的话可以不用设置防火门。

    1 0 2025-02-05 11:51

  • 消防泵的启停要求
    发表评论: 根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2017)9.0.4 消防水泵或内燃机驱动的消防水泵应每月启动运转一次。当消防水泵为自动控制启动时,应每月模拟自动控制的条件启动运转一次。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)14.0.4 消防水泵和稳压泵等供水设施的维护管理应符合下列规定: 1 每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况; 2 每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情况,每月应检测记录; 3 每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况; 4 每日应对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周应检查储油箱的储油量,每月应手动启动柴油机消防水泵运行一次;综上消防水泵和柴油机消防水泵都是每月启动一次,正常启动几秒钟就行了,如果管网较大或者老化严重的话建议关闭出水管路阀门再测,要不然可能会跑水。

    0 0 2025-02-05 11:43

  • 配电室是不是重点防火部位
    发表评论: 配电室是重点防火部位,根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)第十九条 单位应当将容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为消防安全重点部位,设置明显的防火标志,实行严格管理。

    1 0 2025-02-05 08:45

  • 消防泵每次启动都需要输入密码,符合要求吗
    发表评论: 规范还要求消防水泵控制柜必须设置机械应急启泵装置,这个不需要密码,火灾时没有自动启可以用

    0 0 2025-01-22 14:33

  • 建规5.5.8.2一部疏散楼梯每层不超过200㎡,是否包括一层
    发表评论: 那就要看建筑使用功能了,可以做一部疏散楼梯的条件如楼上说的:除托儿所、幼儿园外,建筑面积不大于 200m² 且人数不超过50人的单层公共建筑或多层公共建筑的首层;其他公共建筑的话都要最少设置2个疏散楼梯。

    0 0 2025-01-22 10:06

  • 建规5.5.8.2一部疏散楼梯每层不超过200㎡,是否包括一层
    发表评论: 个人理解:一般情况下一层如果超过200平了,楼上部分肯定也是超过200平的,所以不太会出现你想的那种楼上超过了200,做2部楼梯,一层不超过200平而不用做2部楼梯,这样下小上大的建筑也不太合理。

    0 3 2025-01-21 17:30