报警阀后这个是什么阀门,有什么作用?


请写下您的回答回答

回答 | 共5个

报告队长 2025-03-06 09:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

缓闭止回阀,防倒流防水锤

萨曼岛的工程师 2025-03-06 09:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

从图片来时应该是个湿式报警阀组,上面的是信号蝶阀,运行状态时出于常开状态,它的作用一是将启闭信号传输给消防控制室,便于监控人员监控;二是检修报警阀组时,关闭此阀门,防止系统侧管道内的水流出来。

沉默   回复: 萨曼岛的工程师2025-03-06 10:00

看视频,不是图片,泄压阀,最上面,我觉得不合理,应该是安装错了。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

沉默 2025-03-06 10:02  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人觉得安装错了,如果后面是喷淋,报警阀跟喷淋管路不应该加泄压阀。

阿龙 2025-03-06 14:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、从视频上看好像是减压阀,不太可能是泄压阀.

2、应该安装位置错了,应该安装在水源侧,不应安装在系统侧。

3、从视频上的压力表看来,系统压力并不高,也就4-5公斤压,不需要安装减压阀。