6.3.2 仓库内顶板下洒水喷头与货架内置洒水喷头应分别设置水流指示器
发表评论: 有规范依据吗?
2026-05-12 09:28
-
对于含吊顶层和地板下的防护区的泄压口如何设置?
发表评论: 目前遇到的是,设计院只在吊顶内设置了泄压口,并解释:气体释放后,中间层压力冲破吊顶,然后从吊顶内泄压口泄出去,这种合理吗?
2026-04-20 16:39
-
消防控制室值班
发表评论: 第一个规范只是要求了每班不少于2人,没有具体明确每班工作时间,你可以规定每班工作时间12小时;
2025-12-06 14:51
-
请问改成自愿认证的消防产品,还有AB签吗
发表评论: 1.《消防产品身份信息管理》 (XF846-2009)第4.1条明确: 消防产品身份信息管理适用于在中华人民共和国境内获得市场准入的所有消防产品。2.应急管理部消防产品合格评定中心也发布了“实施消防产品身份信息管理的产品分类及标志类型”,网址如下:http://www.cccf.net.cn/article/1828
2025-12-06 14:47
-
消防控制室的位置问题
发表评论: 按照《煤化工工程设计防火标准》(GB51428-2021) 第10.3.2条 煤化工工厂应设置全厂消防监控中心。全厂消防监控中心宜与全厂性生产调度中心合并设置。全厂消防监控中心应满足全厂的消防管理、监控和指挥的要求,应设置具有全厂火灾监视、火警受理与通信、消防设施运行状态实时监控、消防通信指挥与消防安全管理信息查询功能的设施。 全厂消防监控中心应设置在建筑物一层或二层靠近安全出口的位置。
2025-12-06 14:37
-
【图】防火门标签
发表评论: 按照这个文章https://b.1190119.com/article-9159.htm,不应该是这种的AB签吗?
2025-10-11 14:30
-
火灾报警系统设计规范第10.1条的消防设备应急电源具体指哪些设备,有相关规范或其他说明吗?
发表评论: 应该除了UPS电源装置,其他应该是柴油发电机等之类的。
2025-10-11 11:01
-
设有“七氟丙烷气体灭火系统”的高低压配电房“泄压口”日常保持“常开”或是“常闭”状态?
发表评论: 请参考《南京市建设工程消防验收技术指南(试行)》“-1.2.6 气体灭火系统-问题1.2.6-5:气体灭火防护区泄压口设置不符合要求”的问题解读。结论:应该是常闭,防护区压力超过规定压力,泄压口才被迫打开,与安全阀和爆破片是一个原理。链接:https://tester.1190119.com/article-40144.htm?keywords=%E6%B3%84%E5%8E%8B%E5%8F%A3图片:
2025-10-11 10:31
-
【图】居民住宅入户门与消火栓距离要求
发表评论: 住户门的门轴换在另一侧就解决了。
2025-08-05 14:47
-
配电室需要设置消火栓吗?
发表评论: 按照《通规》,超过面积要求应设,可以选择干式。
2025-06-17 11:16
-
疏散通道上常闭式防火门是否需要防火门监控?
发表评论: 进入封闭楼梯间的防火门和进入防烟楼梯间前室的防火门是疏散通道上的防火门吗?
2025-05-12 19:11
-
走道净高大于3m的清晰高度和自然排烟窗设置
发表评论: 走道净高大于3m,当设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应在储烟仓以内;
2025-05-08 08:37
-
解读:固定消防炮、自动跟踪定位射流灭火系统-《消防设施通用规范》
发表评论: 固定消防炮中的远控消防炮系统与自动跟踪定位射流灭火系统中自动消防炮灭火系统的区别是啥?
2025-04-29 10:54
-
防火门监控系统
发表评论: 这个在消防改制之前,公安部发了一个有关通知,具体如下:一、按照现行消防技术规范体系的建立原则,消防设施设置场所的要求由《建筑设计防火规范》等建筑类规范规定,消防设施设计、施工及验收的要求由《火灾自动报警系统设计规范》等系统类规范规定。因此,某种消防设施是否需要设置,主要执行《建筑设计防火规范》等建筑类规范。 二、除《建筑设计防火规范》专门规定的具有信号反馈功能的防火门外,其他防火门目前暂不强制要求设置防火门监控系统。但是,鉴于设置防火门监控系统,能及时掌握防火门的启闭状态,确保火灾时防火门能够有效发挥防火分隔作用,所以鼓励有条件的场所,在水平和竖向疏散路径的防火门上,设置防火门监控系统。 三、防火门监控系统应当设置在设有火灾自动报警系统的建筑中。其具体设计应符合国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)的要求,其产品性能应符合国家标准《防火门监控器》(GB29364-2012)的要求。具体连接:https://tester.1190119.com/article-26719.htm?keywords=%E9%98%B2%E7%81%AB%E9%97%A8%E7%9B%91%E6%8E%A7%E7%B3%BB%E7%BB%9F
2025-04-25 15:42
-
小型档案室自动灭火
发表评论: 柜式七氟丙烷灭火装置。
2025-04-21 11:41
-
灭火器肩部这串数字是什么意思
发表评论: 1.首先图里面的应该是二氧化碳灭火器。2.相关标识代表的意义应参照《手提式灭火器 GB4351-2023 》附录A(规范性)二氧化碳灭火器无缝气瓶特性参数、钢印标记内容和瓶阀装配扭矩-A.2 钢印标记内容,里面有详细的说明。
2025-04-21 11:40
-
此处应急采用疏散出口标志灯还是安全出口标志灯?
发表评论: 感谢!
2025-04-21 09:01
-
室外地上消火栓安装高度 (0.64米)的规范依据
发表评论: 非常感谢!
2025-04-07 09:12
-
在建设工程消防验收工作中,对于钢结构构件耐火保护中防火涂料,需要工程各方提供的检查报告等资料有哪些?具体范例和注意细节有哪些?
发表评论: 建议参考《建筑钢结构防火技术规范》 GB51249-2017。
2025-03-31 16:24
-
自喷灭火范围
发表评论: 《建筑防火通用规范 》 GB55037-2022第8.1.9条-第7项: 除本条上述规定外,设置具有送回风道(管)系统的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000㎡的其他单、多层公共建筑;