自喷灭火范围

综合楼,共5层,建筑面积3530平方米;一层餐厅厨房,二层办公,三、四、五层旅馆。每层面积不超1500平方米,旅馆总面积不超3000平方米。是否应该设自喷灭火系统?

lanruo | 2025-03-27 15:52
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

萨曼岛的工程师 2025-03-28 08:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《建筑防火通用规范 》 GB55037-2022第8.1.9条-第7项: 除本条上述规定外,设置具有送回风道(管)系统的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000㎡的其他单、多层公共建筑;