消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

设有“七氟丙烷气体灭火系统”的高低压配电房“泄压口”日常保持“常开”或是“常闭”状态?

人员密集场所负一楼设有“七氟丙烷气体灭火系统”的高低压配电房“泄压口”日常保持“常开”或是“常闭”状态?“整改要求”是否和“问题隐患”相互矛盾?是否应和“七氟丙烷气体灭火系统”联运控制?

chaochaochao | 2025-10-10 10:00
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

小唐12321 2025-10-10 11:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

3.2.9 喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。气体灭火这条给他看,常开,怎么能套工业防爆泄压呢,没水平就不要检查。

罗马苏丹 2025-10-10 11:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

保持常闭

红色ID 2025-10-10 15:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1.首先,这个检查的人套用这条肯定不懂消防,或者是个外行;

2.其次,这个泄压口是设置在内部还是直通室外,如果在内部的话,建议平时保持在常闭;

3.再次,这个泄压口能否联动关闭

chaochaochao   回复: 红色ID2025-10-10 16:06

1.”泄压口”直通外部停车库。

2. ”泄压口”不能联动。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

萨曼岛的工程师 2025-10-11 10:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

请参考《南京市建设工程消防验收技术指南(试行)》“-1.2.6 气体灭火系统-问题1.2.6-5:气体灭火防护区泄压口设置不符合要求”的问题解读。
结论:应该是常闭,防护区压力超过规定压力,泄压口才被迫打开,与安全阀和爆破片是一个原理。
链接:https://gf.cabr-fire.com/article-40144.htm?keywords=%E6%B3%84%E5%8E%8B%E5%8F%A3

图片:

牛丫头消防课堂 2025-10-11 11:50  1 赞  0 踩 [回复] 举报

气体灭火系统泄压口是在气体喷放时,用于释放防护区内超压气体的专用装置,核心作用是防止防护区因压力骤升损坏墙体、门窗,同时保障灭火浓度达标。

他平时就是关着,压力超过允许值顶开,压力小了就自己关了

EHS-DL 2025-10-21 16:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

高低压配电房的七氟丙烷气体灭火系统泄压口,‌必须且只能在日常保持“常闭”状态‌。这是保障气体灭火系统有效性和防护区结构安全的核心要求。任何形式的“常开”都是不允许的,会直接导致系统失效。日常维护需重点检查其密闭性和复位功能。

关闭

关闭

手机APP下载