此处应急采用疏散出口标志灯还是安全出口标志灯?

图片中是某一建筑封闭楼梯间首层,该楼梯间首层没有将安全出口直通室外,二是而是开向了首层的疏散走道,然后直通室外,此处应急采用疏散出口标志灯还是安全出口标志灯?


请写下您的回答回答

回答 | 共3个

须弥 2025-04-18 12:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

非直通室外疏散门处建议选用疏散出口标志灯

大谧   回复: 须弥2025-04-18 16:32

对,用E。直通室外的用S

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

萨曼岛的工程师   回复: 须弥2025-04-21 09:01

感谢!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报