封闭楼梯间对向开启疏散防火门,计算疏散宽度时可按双门宽度叠加计算吗?
发表评论: 好的 谢谢
2025-04-18 18:40
-
此处应急采用疏散出口标志灯还是安全出口标志灯?
发表评论: 非直通室外疏散门处建议选用疏散出口标志灯
2025-04-18 12:12
-
封闭楼梯间对向开启疏散防火门,计算疏散宽度时可按双门宽度叠加计算吗?
发表评论: 对向开启疏散门近端间距大于5.0m
2025-04-18 11:44
-
五层银行办公建筑 一层一共1600平 需要设计喷淋吗
发表评论: 应《建筑设计防火规范 》GB50016-2014(2018年版)8.3.4.2条规范明确:任一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部 应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统;并结合上述建筑概况可得,本项目首层建筑面积大于规范既定要求。故建议设置自动喷水灭火系统。
2023-12-06 10:48