五层银行办公建筑 一层一共1600平 需要设计喷淋吗

五层银行办公建筑 总建筑面积5400平,一层一共1600平,其中一层营业厅1400平,消防水箱间200平。这个一层需要设计喷淋吗。

周新力 | 2023-12-01 16:05
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

同同不同 2023-12-03 17:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

若建筑未采用送回风通风空调,可不设置

须弥 2023-12-06 10:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应《建筑设计防火规范 》GB50016-2014(2018年版)8.3.4.2条规范明确:任一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部 应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统;并结合上述建筑概况可得,本项目首层建筑面积大于规范既定要求。故建议设置自动喷水灭火系统。