此处应急采用疏散出口标志灯还是安全出口标志灯?
发表评论: 对,用E。直通室外的用S
2025-04-18 16:32
-
封闭楼梯间对向开启疏散防火门,计算疏散宽度时可按双门宽度叠加计算吗?
发表评论: 不对吧,应该考虑楼梯的宽度,然后按最小宽度算。然后不满足5米也可以都算呀,比如两个门挨着的。
2025-04-18 16:31
-
消防控制室
发表评论: 以前我也有这个疑问,但大的设计院给的方案都是在控制室单独设置一台消防电话分机。
2025-04-17 09:01
-
剧场后台区域的人员密度、疏散宽度是多少?不是观众席(厅),谢谢。
发表评论: 意思就是先定人数,那人数怎么确定呢,按座位吗
2025-04-17 09:00
-
喷淋头能不能布置在梁下,500的梁
发表评论: 规范提到的是增设,但现场基本都是理解为设置。
2025-04-17 08:57
-
请问各位专家老师,SPA属于歌舞娱乐场所吗?
发表评论: 精油SAP属于歌舞娱乐,不同于普通按摩。按摩如果想避开歌舞娱乐,只有偏向中医理疗的那种,类似盲人按摩。
2025-03-25 16:20
-
求教,怎样理解防火通规第6.5.1 建筑内部装修不应擅自减少、改动、拆除、遮挡消防设施或器材及其标识、疏散指示标志、疏散出口、疏散走道或疏散横通道
发表评论: 我的理解就是,局部的二次消防改造,原始图中涉及到整体防火分区的疏散布置不应改动。
2025-03-25 16:15
-
消防水泵的流量计算
发表评论: 再×个1.3,选25
2025-03-25 13:14
-
格栅吊顶下喷喷头安装挡水板,合格吗?
发表评论: 2 宽度大于本规范第7.2.3条规定的障碍物,增设的洒水喷头上方有孔洞、 缝隙时,可在洒水喷头的上方设置挡水板。这个上方有孔洞、缝隙,不就是格栅吊顶嘛
2025-03-18 15:57
-
储烟仓的厚度和最低清晰高度二者无法同时满足怎么取舍
发表评论: 净高低于2.6米就应该警觉排烟的问题
2025-03-18 14:38
-
消控室是否设计喷淋
发表评论: 兄弟你这个规范不对呀,而且问的是喷淋,你说火灾报警也不对呀。
2025-03-18 09:26
-
消防疏散通道能否开门
发表评论: 如果大房间两侧在通道上的门是常开防火门呢?
2025-03-13 10:05
-
请教一下各位,一类高层办公楼,有一些普通房间类似清洁间,房间的轻钢龙骨石膏板隔断可以不到顶吗
发表评论: 建规里不是每一堵墙都有耐火极限的要求吗
2025-03-13 10:01
-
吊顶材料用了B1级,无法拆除,能否用A级防火膜使用
发表评论: 那如果现场就在B1级表面敷设一层A级,也检查不出来呀,所谓的按照最低级别的意义何在呢?
2025-02-18 10:40