消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消控室是否设计喷淋

消控室都是报警主机,喷头有漏水损失较大,是否有规范支持消控室不设计喷淋?

熠 | 2025-03-12 15:35
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

重庆消防 2025-03-12 16:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范不明确。

wetom 2025-03-13 14:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一般消控室都不要求设喷淋等自动灭火措施,但要过FM等保险认证就消控室,甚至电井都得设置喷淋,可以通过设置电磁阀形成局部简单预作用系统来降低漏水的风险。

EHS-DL 2025-03-17 17:30  0 赞  1 踩 [回复] 举报

GB55037-2022《建筑防火通用规范》第8.3.1条明确,‌消防水泵房等特定设备间可不设火灾自动报警系统探测器‌‌。规范中虽未直接提及消控室,但参照同类功能房间的豁免原则,消控室可依据以下条件免除喷淋系统: 室内无可燃物堆积(仅设备与必要文件);已设置独立防火分隔及应急灭火手段(如手提式灭火器)‌。

大谧   回复: EHS-DL2025-03-18 09:26

兄弟你这个规范不对呀,而且问的是喷淋,你说火灾报警也不对呀。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL   回复: 大谧2025-03-18 12:17

您说的对。参考部分地方做法,消控室可不设自动灭火系统。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载