消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

在建设工程消防验收工作中,对于钢结构构件耐火保护中防火涂料,需要工程各方提供的检查报告等资料有哪些?具体范例和注意细节有哪些?

在建设工程消防验收工作中,对于钢结构构件耐火保护中防火涂料,在消防验收时资料审查工作中需要工程各方提供的检查报告等资料有哪些?具体范例和注意细节有哪些?例如形式检验报告,产品合格证明,质量控制表格等?

呼呼-8027 | 2025-03-31 15:30
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

萨曼岛的工程师 2025-03-31 16:24  1 赞  0 踩 [回复] 举报

建议参考《建筑钢结构防火技术规范》 GB51249-2017。

牛丫头消防课堂 2025-05-01 19:00  1 赞  0 踩 [回复] 举报

第一,防火涂料厂家的说明书,看他的燃烧性能,同时看他的说明中多厚对应几小时耐火极限;第二看第三方厚度检测记录;第三,厚度检测记录中的平均厚度与厂家说明书的厚度对照,看看能达到几小时,再与设计要求的耐火极限对照,看耐火极限是否满足设计要求;

注意事项,不同部位的钢结构构件耐火极限不同,厚度要求也不相同

呼呼-8027   回复: 牛丫头消防课堂2025-05-12 20:36

万分感谢解答

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载