厂房配件间,报警阀间,没有涉及防火门监控,验收部门让出不涉及情况说明,有没有规范

惠锋 | 2025-04-24 12:29
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

沉默 2025-04-24 15:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

4.6.1 防火门系统的联动控制设计,应符合下列规定:    1 应由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为常开防火门关闭的联动触发信号,联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出,并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭。    2 疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。

这不是疏散通道,不需要,一般楼梯,前室才需要。如果要安装监控系统应该他们找出规范吧。

萨曼岛的工程师 2025-04-25 15:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这个在消防改制之前,公安部发了一个有关通知,具体如下:

一、按照现行消防技术规范体系的建立原则,消防设施设置场所的要求由《建筑设计防火规范》等建筑类规范规定,消防设施设计、施工及验收的要求由《火灾自动报警系统设计规范》等系统类规范规定。因此,某种消防设施是否需要设置,主要执行《建筑设计防火规范》等建筑类规范。    

二、除《建筑设计防火规范》专门规定的具有信号反馈功能的防火门外,其他防火门目前暂不强制要求设置防火门监控系统。但是,鉴于设置防火门监控系统,能及时掌握防火门的启闭状态,确保火灾时防火门能够有效发挥防火分隔作用,所以鼓励有条件的场所,在水平和竖向疏散路径的防火门上,设置防火门监控系统。    

三、防火门监控系统应当设置在设有火灾自动报警系统的建筑中。其具体设计应符合国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)的要求,其产品性能应符合国家标准《防火门监控器》(GB29364-2012)的要求。
具体连接:

https://tester.1190119.com/article-26719.htm?keywords=%E9%98%B2%E7%81%AB%E9%97%A8%E7%9B%91%E6%8E%A7%E7%B3%BB%E7%BB%9F

sail 2026-09-07 14:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

没有可以不做。