消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防高位水箱补水慢怎么解决

因为园区冬天爆管跑水,现在高位水箱补水慢,求助大神们怎么解决

小罗成 | 2025-02-18 10:24
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

徐海金 2025-02-18 10:35  1 赞  0 踩 [回复] 举报

如果8小时能补满那还好,补不满就得修管了

沉默 2025-02-18 14:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

开到最大还觉得慢,要不加压力,要不换大管。

赖峰 2025-02-19 09:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014第5.2.6,进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32;


可以临时增加一根补水管,确保满足8h充满水的要求

阿天 2025-02-19 09:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

补的慢你就得修复管路了


阿龙 2025-02-19 11:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

管网的压力用消防水泵打个几十秒就补起来,水箱的水就只能等它慢慢补了,要是还嫌慢就增加补水管或者加大补水管管径。

关闭

关闭

手机APP下载