消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

通透率小于70%的格栅吊顶上下喷头设置求解

老师们好,请问格栅吊顶通透率小于70%,吊顶上下是否都要设置喷头,还是说只设置下喷头就可以?如果吊顶上方没有可燃物,线路穿管,风管已用不燃材料保温,吊顶上不用设置喷头。如果有可燃物或者线路未穿管保护,吊顶高度小于800mm,是否也可以不用设置喷头?如果吊顶高度大于800mm,是否要设置喷头?后面的几问是否适用GB500084-2017DE 7.1.11条,这个条文说的技术夹层和闷顶是否适用?谢谢

请写下您的回答回答

回答 | 共4个

消防网友68723 2025-08-04 09:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方。

资源网小助理 2025-08-04 11:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

通透率小于70%的格栅吊顶,需要设置上下喷,和是否有可燃物和吊顶高度无关。7.1.11条不适用格栅吊顶



阿龙 2025-08-04 11:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

通透率小于70%,喷头应设置在吊顶下方。根据自喷设计规范7.1.11 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内应设置洒水喷头,当同时满足下列情况时,可不设置洒水喷头:1 闷顶内敷设的配电线路采用不燃材料套管或封闭式金属线槽保护; 2 风管保温材料等采用不燃、难燃材料制作;3 无其他可燃物。个人理解:规范明确指出了净空大于800mm,所以吊顶净空小于800mm可不设喷头。当净空超过800mm了,需同时7.1.11的3个条件才可以不设。

牛丫头消防课堂 2025-08-04 13:24  1 赞  0 踩 [回复] 举报

格栅吊顶通透率小于70%,吊顶上下都设。依据出处《自动喷水灭火系统设计》图示 19S910 (2019)

关闭

关闭

手机APP下载