大佬求助。一消考试中故障分析类的题总是错该怎么办?

已掌握的:报的课程讲义里固定的错误原因

问题:题目中(尤其案例分析)总会出现不同的错误原因

疑问:该如何提高故障分析能力?

现有解决思路:了解设备结构和原理图,进而加强分析思路的逻辑性和关联性

请写下您的回答回答

回答 | 共6个

空中 2025-07-14 08:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建议就是弄懂结构和原理,例如:知道电从哪来,流经的设备,那么,某个部件故障,部件本身及前面所属设备线路,都是可以往上写的

安洪全 2025-07-14 09:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

错的类型是?丢项?还是找对了故障,没写对故障原因?或修复措施?


防止丢项的方法:1、按系统动作顺序捋一遍;2、“疑罪从无”(看自己的书写速度,有条件的话,写“全”)


故障原因或检修方法就是多练,无它,唯手熟尔

李勤 2025-07-14 11:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建议明白各个系统原理和工作流程,首先能默写画出各系统图,并知道每个部件的原理。功能。然后明白系统动作的联动逻辑关系。

阿龙 2025-07-14 11:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

19年的教材改版,案例分析就偏向于实际工作中遇到的问题。而实际工作的遇到的故障问题本来就千奇百怪,所以不必纠结答案的对错,你要想的是现实里你遇到的这个问题你怎么去解决。而这些问题的答案很多都没有办法在书上得到,你要真的想从事这个行业,建议先找个消防维保的工作干着,多跑跑现场比你刷100道案例有用的多,“读万卷书不如行万里路”。

前期准备的小白 2025-07-14 19:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

感谢各位赐教,我有思路了

牛丫头消防课堂 2025-07-15 07:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

注册消防工程师案例考试当中的故障分析,需要搞懂每个系统的结构和工作原理的基础上,进行灵活分析,而不是背讲义。我做注册消防工程师培训十年,学员中死记硬背的一定都卡在案例分析这一科上。但凡是理解结构原理,灵活应用进行答题,案例分析基本上一把过。

这些故障分析分成几类

1、消防设备没有动作,要考虑电源及消防设备本身的故障,同时还要考虑启动条件是否具备,包括联动触发信号、直接触发信号。

2、设备动作了,信号无反馈,那就把精力聚焦在信号反馈这条线路及模块上。

3、消防设备启动后指标不达标,例如风量不足,余额不足或者是水量不足等,极有可能是设备选型,也有可能管道上的阀门或者是联动逻辑的范围受到影响。

4、检测结果不正常,可能包含检测人员操作程序不合格或本身组件选取不合格