厂房仓库排烟天窗要联动吗

厂房仓库排烟天窗要与火灾自动报警联动吗?

消防学前班 | 2022-12-13 11:04
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

永锅 2022-12-13 16:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

厂房仓库内采用自然排烟方式的,可开启高窗需在距地面高度1.3m~1.5m处设置手动开启装置,也可采用与火灾报警系统联动开启的电动窗。

消防学前班   回复: 永锅2022-12-13 16:49

设置了手动开启,不用做和报警联动了吧?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

永锅   回复: 消防学前班2022-12-13 17:04

是的

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

南明离火 2022-12-14 09:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

安图施工

米米果果 2022-12-15 16:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

对于净高大于6m的厂房或仓库,当采用自然排烟时,建议选用电动排烟窗,与火灾自动报警联动开启。