排烟量计算
发表评论: 若所有无窗房间的总面积大于200平米,则需要设置排烟设施,排烟口可设置在走道。
2022-12-16 15:56
-
不大于5000平米的丁类生产车间,无窗,可以不设排烟设施么?
发表评论: 建规8.5.4应该是适用所有建筑的
2022-12-16 12:00
-
净高3米的项目,划分防烟分区设置挡烟垂壁后计算高度的疑问
发表评论: 一般净高不大于3m的场所建议上电动挡烟垂壁,挡烟垂壁高度看当地有没有文件补充说明吧,有的可以做到1.8m,有的2m,有的1.6m。不过个人认为考虑疏散问题,挡烟垂壁不要低于2m。
2022-12-16 11:46
-
排烟口高度
发表评论: 首先排烟口需要设置在储烟仓内,其次要根据你的清晰高度考虑烟层厚度db值
2022-12-16 10:20
-
防排烟与开窗
发表评论: 敞开楼梯间烟规上没有说明,一般不用设置防烟设施。
2022-12-16 10:09
-
正压送风222
发表评论: 消防风机不应设置减振装置,不宜采用软接
2022-12-16 10:00
-
同参数的排烟风机可以代替正压送风机使用吗?
发表评论: 可以的
2022-12-16 09:57
-
厂房自然排烟
发表评论: 是的,净高小于6m的厂房一般都得上机械排烟,大于6m的有可能采用自然排烟
2022-12-16 09:55
-
厂房自然排烟
发表评论: 可以按规范上的表格用线性差值计算,或者用软件计算
2022-12-16 09:52
-
请问下正压送风系统能否使用共板连接
发表评论: 正压送风可以采用共板法兰,但需要采用螺栓连接
2022-12-16 09:50
-
排烟防火阀可以用圆形的吗?貌似没有3C认证,这是什么原因?
发表评论: 可以,现在应该不强制3c认证了
2022-12-15 17:45
-
加压送风系统风阀和风口问题?
发表评论: 前室一般采用常闭风口。排烟阀一般是用在排烟系统中,前室送风时防烟系统。常闭送风口我记得好像是没有70度熔断功能的吧。
2022-12-15 17:37
-
挡烟垂壁设置
发表评论: 个人认为候梯厅的功能其实和走道的差不多,如果候梯厅面积不大可以当做走道处理
2022-12-15 17:18
-
GB 51251-2017 可开启外窗的问题
发表评论: 排烟窗应该都是按有效排烟面积计算,其他开窗要求如果没出现“有效面积”字样应该都是按开窗面积算
2022-12-15 17:09
-
排烟口位置设置
发表评论: 每个独立的防烟分区都要设置相应数目的排烟口。
2022-12-15 17:03
-
排烟口设置
发表评论: 结构梁可以用来划分防烟分区,可作为防烟分隔设施的一部分。根据烟规说明,储烟仓=车库净高—设计清晰高度,而清晰高度需要根据公式算出。建议可以看下烟规图集,把储烟仓的概念高清楚。对于底下车库,我们一般是采用结构梁+挡烟垂壁的组合来进行防烟分隔。至于排烟口能不能开在风管底部需要看车库净高和你计算出的烟层厚度(db)来定。
2022-12-15 16:58
-
斜屋面厂房净高的确定(排烟窗分别在斜面不同高度上)
发表评论: 可以参考一下其他省份的消防答疑文件中的做法。
2022-12-15 16:27
-
厂房仓库排烟天窗要联动吗
发表评论: 对于净高大于6m的厂房或仓库,当采用自然排烟时,建议选用电动排烟窗,与火灾自动报警联动开启。
2022-12-15 16:25
-
通用规范废止相关规范条文之灭火器部分
发表评论: 具体做法还是可以参照原规范来做,通用规范应该是过渡说明吧,后续应该会出修订的
2022-12-15 16:05