排烟口位置设置

设置机械排烟的场所,是否有规范规定每个防烟分区必须至少设置一个排烟口

周辉锦 | 2022-12-05 22:25
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

周家斌 2022-12-06 09:15  7 赞  0 踩 [回复] 举报

没排烟口,烟怎么排出?

周辉锦   回复: 周家斌2022-12-06 09:37

几个相邻防烟分区,有些防烟分区有设,有的没有,但是同属同一防火分区。是大空间餐厅约600平方米,

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

周家斌   回复: 周辉锦2022-12-06 12:38

每个防烟分区必须有的

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

张牙舞爪的张   回复: 周辉锦2022-12-07 13:51

空间高度大于3米不大于6米,防烟分区最大1000平米,长边最大长度36米。综上所述,你这就只算一个防烟分区。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防黄河 2022-12-06 10:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

是的,每个防烟分区必须设机械排烟口,且要满足设置位置和排烟量的要求。

李解不了 2022-12-09 10:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

没有排烟口,怎么排烟?

米米果果 2022-12-15 17:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

每个独立的防烟分区都要设置相应数目的排烟口。