开敞走道需要做排烟吗?
发表评论: 部分开敞,或者开敞面积很小的,也应该设置排烟
2023-02-06 08:55
-
开敞走道需要做排烟吗?
发表评论: 规范说的是建筑内长度大于20m的疏散走道,如果走道大部分都是敞开的,类似建筑外走廊,可不设排烟设施;如建筑走道只有少部分与外界联通,建议按规范要求设置排烟设施,尽可能采用自然排烟。
2023-02-06 08:54
-
排烟口控制
发表评论: 需要看你用的排烟口类型,如果是常闭式多叶排烟口,应该是一个排烟口一个控制装置,如果是单层百叶+排烟阀,就排烟阀设一个控制装置就可以。
2023-01-17 08:40
-
地上的歌舞娱乐场所大于200平方米的时候是不是每一个房间都需要设置排烟?
发表评论: 当KTV无窗房间总建筑面积大于200m2单个房间建筑面积均小于50m2,排烟系统咋做?求教
2023-01-13 10:25
-
挡烟垂壁设置
发表评论: 可以问一下建筑,是否可以把候梯厅三个字删掉,侯悌厅并不是必须要设置的,直接写走道就可以
2022-12-12 08:28
-
请问:本项目首层商铺面积超过100平方,商铺内及走道是否要设计防排烟系统,如采用自然通风是否满足要求。
发表评论: 当然需要,是否满足自然排烟需要根据规范条文判断
2022-12-12 08:22
-
余压监控探测器安装具体要求
发表评论:
2022-12-12 08:19
-
建筑防火规范指南属于国家规范吗?
发表评论: 说的是这个吗?这个不是国家规范
2022-12-09 15:27
-
是否可以把多个集中的独立地上无窗小房间划分成一个防烟分区
发表评论: 可以,看一下《烟标》4.4.12第3款
2022-12-09 15:26
-
同一防火分区,由挡烟垂壁划分的2个防烟分区,一个防烟分区采用机械排烟,另一个防烟分区采用自然排烟可以啊
发表评论: 可以,但是不建议
2022-12-09 11:32
-
送风机的进风口与排烟风机的出风口在相邻立面如何处理
发表评论: 各地要求不一,建议按从严处理
2022-12-09 11:31
-
走道墙壁排烟高度
发表评论: 看《烟标》4.4.12第2款
2022-12-09 10:28
-
排烟管道需要做隔热吗?
发表评论: 《烟标》4.4.9
2022-12-09 10:27
-
排烟口位置设置
发表评论: 没有排烟口,怎么排烟?
2022-12-09 10:26
-
机械排烟问题
发表评论: 建议看一下防火规范8.5.2条第1款,搞清楚图中是丙类生产场所还是丙类厂房,丙类生产场所和丙类厂房设置排烟的条件不一样,看图中建筑布局,不像生产厂房更像丙类生产场所,先弄清楚建筑功能,再判定是否排烟,也可以看一下防火规范的图示。
2022-12-09 10:25