一个防烟分区设有多个排烟口,手控装置是否可以只设置一个?

焰火 | 2023-01-17 07:56
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

李解不了 2023-01-17 08:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要看你用的排烟口类型,如果是常闭式多叶排烟口,应该是一个排烟口一个控制装置,如果是单层百叶+排烟阀,就排烟阀设一个控制装置就可以。

消防黄河 2023-01-17 08:45  1 赞  0 踩 [回复] 举报

一般每个常闭排烟阀(口)均对应设置手动开启装置。当面积较小的防烟分区,且为保证排烟量和限制排烟口风速而就近增加设置的排烟口,可几个排烟口设置一处手动开启装置。原则是手动装置设置地点能清晰观察到所控制排烟口是否开启。

南明离火   回复: 消防黄河2023-01-17 10:45

复位怎么复位,多个排烟口一个机构一同复位能实现吗

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防黄河   回复: 南明离火2023-01-17 13:34

阀的复位要在阀门执行机构操作。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报