消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

机械排烟问题

这个是丙类厂房,图中圈的位置总面积200多点,外墙有窗户,走道宽度1.5M,是否要考虑机械排烟?,

arabella | 2022-12-08 15:34
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

永锅 2022-12-08 17:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

厂房的整体高度、走道的长度、厂房的室内净空高度、开窗面积及外窗的距地高度综合考虑

张牙舞爪的张 2022-12-09 07:50  1 赞  0 踩 [回复] 举报

四层及以上歌舞娱乐、中庭、丙类厂房都需要设置排烟。有条件优先设设机自然排烟。厂房高度不大于32米且走道长度不大于40米,走道可不考虑排烟。

南明离火 2022-12-09 08:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不用

李解不了 2022-12-09 10:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建议看一下防火规范8.5.2条第1款,搞清楚图中是丙类生产场所还是丙类厂房,丙类生产场所和丙类厂房设置排烟的条件不一样,看图中建筑布局,不像生产厂房更像丙类生产场所,先弄清楚建筑功能,再判定是否排烟,也可以看一下防火规范的图示。

张牙舞爪的张   回复: 李解不了2022-12-09 11:42

你是正确的!如果属于丙类非生产车间大于300平米才需要考虑排烟。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

刘丽波 2022-12-11 08:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看图,圈起来这块应该是个疏散走道,根据疏散走道长度考虑是否设置排烟设施。不能将此处看做房间。

潘天坤 2024-07-05 19:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不知道楼主示意图的走道长度是多少米,不知道是否为高层厂房,不知道是否为疏散走道

此区域一般不认为是房间,可以当成走道理解

根据规范要求:建筑高度大于32米的厂房内长度大于20米的疏散走道和其他厂房内长度大于40米的疏散走道需要设置排烟设施

如果走道不需要设置排烟设施,就不存在设置机械排烟的疑惑

如果走道需要设置排烟设施,并且存在满足自然排烟要求的条件,也可以不设置机械排烟,否则就需要设置机械排烟


关闭

关闭

手机APP下载