同一防火分区,由挡烟垂壁划分的2个防烟分区,一个防烟分区采用机械排烟,另一个防烟分区采用自然排烟可以啊

同一防火分区,由挡烟垂壁划分的2个防烟分区,一个防烟分区采用机械排烟,另一个防烟分区采用自然排烟可以啊

arabella | 2022-11-15 10:38
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

aalwbw 2022-11-16 11:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以的;

《烟规》4.1.2规定的是:同一个防烟分区应采用同一种排烟方式。

李解不了 2022-12-09 11:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以,但是不建议