请问:本项目首层商铺面积超过100平方,商铺内及走道是否要设计防排烟系统,如采用自然通风是否满足要求。

286914067@qq.com | 2022-12-10 21:38
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

刘丽波 2022-12-11 08:34  1 赞  0 踩 [回复] 举报

我看这些商铺大都不对室外开门窗,属于无窗或设固定窗房间,执行建规8.5.4,需要设置排烟设施。疏散走道长度超过20米,需要设置排烟设施 。

李解不了 2022-12-12 08:22  1 赞  0 踩 [回复] 举报

当然需要,是否满足自然排烟需要根据规范条文判断