消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

不大于5000平米的丁类生产车间,无窗,可以不设排烟设施么?

一个3000平的丁类生产车间,由于工艺要求,布置在厂房中心区域,无窗,是否需要按建规8.5.4条设置机械排烟?建规8.5.4条,“地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m²或一个房间建筑面积大于50m²,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。”这条是否单指民用建筑或者工业建筑中类似办公,食堂,休息室等非生产场所?《浙江省消防技术规范难点问题 操作技术指南(2020 版)》中7.2.3条,“民用建筑内需设置排烟设施的场所或部位,应按《建筑设计防火规范》第 8.5.3 条及第 8.5.4 条的相关要求综合考虑确定。”,那是不是就意味着,丁类生产车间,只要不大于5000平,不论有没有外窗,都可以不设排烟?

丁宁 | 2021-09-08 00:32
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

消防网友79557 2021-09-09 15:19  2 赞  0 踩 [回复] 举报

丁类生产车间,作为有人经常停留的地方,无窗房间大于50平,应设置排烟设施。

消防网友79557 2021-09-09 15:20  2 赞  0 踩 [回复] 举报

建规8.5.4条,并非只针对民用建筑而言,这条所有试用这本建规的场所均要满足。

米米果果 2022-12-16 12:00  1 赞  0 踩 [回复] 举报

建规8.5.4应该是适用所有建筑的

关闭

关闭

手机APP下载