消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

请问下正压送风系统能否使用共板连接

  请教下各位,07k133图集上写的不适用消防排烟风管,那么送风系统应该的属于防烟系统吧,是不是可以用共板连接,可以过验收吗?

火龙果 | 2022-08-17 10:38
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

周家斌 2022-08-17 17:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

现在基本认可是,共板法兰螺栓连接的方式。

周家斌 2022-08-17 18:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以参考石老师资料:角钢法兰·薄钢板法兰(共板法兰)的区别及应用-防排烟风管探讨!https://b.1190119.com/article-143.htm

米米果果 2022-12-16 09:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

正压送风可以采用共板法兰,但需要采用螺栓连接

潘天坤 2025-02-24 13:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

机械加压送风系统为防烟系统,工作压力不大于1500Pa且边长小于2000毫米的防烟系统(机械加压送风系统)风管可以参照《薄钢板法兰风管制作与安装》07K133图集安装,要特别说明:排烟风管只是不适用于本图集,不能用适用性推导排烟不能采用薄钢板法兰矩形风管(共板法兰矩形风管),这是一个错误的推导


薄钢板法兰矩形风管(共板法兰矩形风管)不得用于高压风管(工作压力大于1500Pa),从国家技术标准来说没有禁止其他系统(非高压系统)的风管采用薄钢板法兰风管(共板法兰风管)


《薄钢板法兰风管制作与安装》07K133图集上有提到:对于风管边长尺寸大于2000毫米的风管应采用角钢或其他形式的法兰风管(虽然本图集已经说明不适用于圆形风管和防排烟风管,并且图集不是规范,可以参照此尺寸要求)


同时薄钢板法兰风管(共板法兰风管)用于防排烟系统中有一些要求:壁厚(按高压要求执行)、连接方式(矩形风管法兰四角应设有螺孔,薄钢板法兰风管应采用螺栓连接)、法兰高度(用于中压及以下压力系统风管的薄钢板法兰矩形风管的法兰高度,应大于或等于相同金属法兰风管的法兰高度)、风管法兰连接垫片厚度(不应小于3毫米)、风管燃烧性能(有耐火极限要求的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料)、螺栓孔距(高压系统不得大于100毫米,其他系统不得大于150毫米)、安装工艺(绝热材料施工、风管加固及弯管导流片的设置等)、强度及严密性(强度及允许漏风量应符合要求)


最后就是《薄钢板法兰风管制作与安装》07K133图集提到:本图集不适用于圆形风管和排烟风管,排烟系统若采用薄钢板法兰风管(共板法兰风管)时不应参照此图集,工作压力不大于1500Pa且边长小于2000毫米的防烟系统(机械加压送风系统)风管可以参照《薄钢板法兰风管制作与安装》07K133图集安装,要特别说明:圆形风管和排烟风管只是不适用于本图集




关闭

关闭

手机APP下载