角钢法兰·薄钢板法兰(共板法兰)的区别及应用-防排烟风管探讨!

发布时间:2021-01-28 11:40消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:角钢法兰和薄钢板法兰是防排烟金属风管的主要连接方式,薄钢板法兰风管的强度、稳定性、密封性等均比角钢法兰风管差,但薄钢板法兰风管具备造价低、效率高等特殊优势,完全禁止已不现实,也无必要!

防排烟风管可以采用薄钢板法兰(共板法兰)的连接方式,但应采用螺栓连接,严格按规范施工并检验,正确疏导!

本文共分四大章节,文末附争议探讨!

第一章 角钢法兰连接

一、角钢法兰连接是传统的风管连接方式,法兰一般用角铁制作(因此也称为角铁法兰),角铁通常用铆接的方式固定在风管两端,两段风管的法兰对接后,中间加上密封垫用螺栓连接。

角钢法兰连接的优点是强度高、稳定性和密封性好、不易变形,缺点是成本较高、效率较低。

二、金属风管采用法兰连接时,法兰材料规格应按《建筑防烟排烟系统技术标准》表6.3.1选用,风管接口的连接应严密、牢固,法兰垫片应为不燃材料(A级),厚度不应小于3mm,不应凸入管内和法兰外。螺栓孔的间距不得大于150mm,矩形风管法兰四角处应设有螺孔。(6.3.1)

三、角钢法兰矩形风管制作应符合下列规定:

1、角钢法兰的连接螺栓和铆钉的规格及间距应符合《通风管道技术规程》表3.2.2的规定,法兰的焊缝应熔合良好、饱满,不得有夹渣和孔洞;法兰四角处应设螺栓孔,同一批同规格的法兰应具有互换性。(3.2.2)

2、壁厚小于或等于1.2mm的风管采用角钢法兰连接时,应将风管端面翻边,并用铆钉铆接。风管的翻边应平整、紧贴法兰、宽度均匀,翻边高度不应小于6mm;咬缝及四角处应无开裂与孔洞;铆接应牢固,无脱铆和漏铆。

四、角钢法兰的连接大样图如下:

(翻边高度h≥6mm)

五、有关法兰连接风管的更多要求,参见相关规范及技术标准:《建筑防烟排烟系统技术标准》、《通风管道技术规程》、《通风与空调工程施工质量验收规范》等等。

六、角钢法兰工程示例:

第二章 薄钢板法兰连接

一、薄钢板法兰连接,通常是指风管壁与法兰为一体的连接形式,这种方式将风管端面折边成法兰片,采用法兰插条、弹簧夹、顶丝卡(U形紧固螺栓)、固定螺栓等部件进行连接,防排烟风管只能采用固定螺栓。

这种连接方式的法兰由风管壁折边而成,管壁相对较薄,因此称为薄钢板法兰;又因为法兰与风管壁由同一块钢板加工制作,因此也称为“共板法兰”。(注:这种形式不需要专用的法兰片,也有人称为“无法兰”连接。)

相对前面所述的角钢法兰连接方式,薄钢板法兰连接的安装效率高、造价低,广受市场欢迎。

以下示例为薄钢板法兰连接风管,这种弹簧夹的固定方式在防排烟风管中不许可。

二、薄钢板法兰风管应采用螺栓连接,风管接口的连接应严密、牢固,法兰垫片应为不燃材料(A级),厚度不应小于3mm,不应凸入管内和法兰外。

三、薄钢板法兰高度及连接应按下表规定执行,其螺栓孔的间距不得大于150mm,矩形风管法兰四角处应设有螺孔,法兰高度h不应小于下表值:

四、薄钢板法兰风管的螺栓连接大样图如下:

五、通过多省厂家调研,确认全国各省均有厂家可按规范要求生产,且现场确认施工完全可行,现场安装样图如下:

六、有关薄钢板法兰连接风管的更多要求,参见相关规范及技术标准:《建筑防烟排烟系统技术标准》、《通风管道技术规程》、《通风与空调工程施工质量验收规范》等等。

第三章 应用范围

很明显,薄钢板法兰的强度、稳定性、密封性等,都会要比角钢法兰差,通常应用于中、低压风管系统,根据《通风与空调工程施工质量验收规范》要求,薄钢板法兰矩形风管不得用于高压风管(4.2.3-2)。

同时,本人认为,薄钢板法兰风管也不宜用于100米以上的超高层建筑以及重要公共建筑。

第四章 争议探讨

根据《通风与空调工程施工质量验收规范》要求,排烟系统风管钢板厚度可按高压系统确定,同时明确了薄钢板法兰矩形风管不得用于高压风管,那么,排烟系统的风管是否属于高压系统风管,到底能不能用薄钢板法兰的连接方式?

1、根据规范要求,风管系统按其工作压力应划分为微压、低压、中压与高压四个类别,并应采用相应类别的风管。风管类别应按下表的规定进行划分。(4.1.4)

2、排烟系统风管的实际工作压力,通常属于中、低压系统,规范要求排烟系统风管钢板厚度按高压系统确定,是考虑排烟系统的重要性,采取的一种加强措施。

排烟风管的其他要求,通常可以按照实际承压等级确定,比如:螺栓和铆钉的间距可按中、低压系统确定,排烟系统的金属风管仍可以采用薄钢板法兰的连接方式等等。

 

注:本文调研中,湖南联泰机电设备公司提供了大量帮助,谨此致谢!

 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

消防网友48070 2021-12-06 11:37  2 赞  0 踩 [回复] 举报

2007版的薄钢板法兰制作与安装图集(GJBT-987)里,,编制说明里2.3条明确本图集不适用于圆形风管和消防排烟风管。不知最新图集可有变化

消防夏   回复: 消防网友480702023-04-23 13:52

这本图集里没有共板法兰螺栓连接工艺,只有法兰插条,弹簧夹,顶丝卡三种方式。所以不适用于防排烟系统。但不能说明共板法兰风管不能用于防排烟系统。《机电工程新技术》2020版的第1.16自成凸槽法兰高密封镀锌钢板风管施工技术中,此工艺共板法兰风管适用于防排烟系统。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

任旭 2022-04-29 12:04  2 赞  0 踩 [回复] 举报

过眼云烟_3FTg   回复: 任旭2022-10-29 07:34

那正压送风管道能用薄钢法兰吗

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

一枝梅 2023-12-21 19:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

真棒