消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
当前位置:消防专题 > 防烟排烟系统 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

区别及应用-防火阀·排烟防火阀·排烟阀·补风口·加压送风口!

发布时间:2025-01-09 16:49消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:防火阀、排烟防火阀、排烟阀、排烟口、补风口、加压送风口,是我们经常混淆的概念,本文分解相关概念,以及区别及应用。

本文共7大章节,建议结合视频理解:

防火阀•排烟防火阀•排烟阀•补风口•加压送风口

 

第一章 主要区别及应用

一、主要应用场所:

1、防火阀:主要应用在通风、空气调节系统、机械加压送风系统、补风系统上。

2、排烟防火阀、排烟阀和排烟口:主要应用在机械排烟系统上。

3、补风口:主要应用在补风系统上。

4、加压送风口:主要应用在机械加压送风系统上;

 

二、启动方式:

1、防火阀:采用温控自启动(70℃时自动关闭)

2、排烟防火阀:采用温控自启动(280℃时自动关闭)

3、常闭排烟阀、排烟口、补风口、加压送风口:均采用电动、手动启动。

三、结构原理:

1、防火阀和排烟防火阀的结构原理相同,仅动作温度不同。

2、排烟口(常闭式)就是带有装饰口或进行过装饰处理的排烟阀。

3、补风口和加压送风口的结构原理相同,与排烟口类似。

四、认证要求:

1、防火阀、排烟防火阀、排烟阀均可实施消防产品自愿性认证。

2、补风口、加压送风口目前没有认证标准。

五、以上内容,分述如下:

图片

 第二章 防火阀

一、主要概念及功能

防火阀,是安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上的阀门,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到70℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。

图片

二、主要组成及结构

1、防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。

2、防火阀的动作温度,可根据设置场所调整,比如厨房的排油烟管道,当设置防火阀时,应设置动作温度为 150℃的防火阀。

图片

 三、主要应用:

1、通风、空气调节系统的风管,在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀:(9.3.11)

a.穿越防火分区处;

b.穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;

c.穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处;

d.穿越防火分隔处的变形缝两侧;

e.竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。

注:当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。

2、机械加压送风系统和补风系统的风管,在穿越加压送风机房的房间隔墙或楼板处,也会安装防火阀(外墙除外)。

3、实际应用中,根据功能需要,还有一些特殊的防火阀,比如防烟防火阀和防火调节阀等。

图片

 第三章 排烟防火阀

一、主要概念及功能: 

排烟防火阀,是安装在机械排烟系统的排烟管道或排烟风机入口管道上的阀门,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。

图片

二、主要组成及结构:

和防火阀相比,排烟防火阀是安装在机械排烟系统管道上的阀门,结构基本相同(由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成),主要是安装的系统不同,动作温度也不一样。

图片

三、主要应用:

根据规范要求,排烟管道下列部位应设置排烟防火阀(4.4.10):

      1、垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上;

      2、一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;

      3、排烟风机入口处;

      4、穿越防火分区处。

第四章 排烟阀

一、主要概念及功能: 

排烟阀,是安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾时可手动和电动启闭,起排烟作用的阀门。

排烟阀应用在机械排烟系统中,平时呈关闭状态,火灾发生时,所在的防烟分区的排烟阀开启排烟。

图片

二、主要组成及结构:

      排烟阀一般由阀体、叶片、执行机构等部件组成,和防火阀、排烟防火阀相比,排烟阀没有温控装置(温感器件),但增加了电动开启方式,且应确保现场手动操作方便。

图片

三、重要补充:

1、对于不方便操作的排烟阀,应设置远距离操作开关(远距离执行机构),确保手动操作方便可靠。

图片

2、排烟阀通常不会单独存在,会配套装饰口或进行装饰处理,形成成套的闭式排烟口。带有装饰口或进行过装饰处理的排烟阀,称为排烟口。

第五章 排烟口

一、排烟口是机械排烟系统中烟气的入口,可分为常闭式排烟口和常开式排烟口。

图片

二、常开式排烟口,可能应用在单防烟分区的机械排烟系统中。

三、常闭式排烟口,就是带有装饰口或进行过装饰处理的排烟阀,通常分为多页排烟口和板式排烟口两种形式。

图片

四、示例:在如图所示的排烟系统中,采用常闭的多页排烟口或板式排烟口(常闭,电动或手动开启),排烟支管上安装有280℃自动关闭的排烟防火阀(常开)。

火灾发生时,排烟口和排烟风机开启,排除火灾烟气,当排烟支管的烟气温度达到280℃时,排烟防火阀关闭,防止烟火扩散。

图片

 第六章 补风口

根据空气流动的原理,必须要有适当补风才能排出烟气。根据规范要求,除地上建筑的走道或建筑面积小于500m2的房间外,设置排烟系统的场所应设置补风系统。(4.5.1)

补风口和加压送风口的功能类似,实际应用中,可以用加压送风口代替补风口。

补风口应用在补风系统中,有常开和常闭两种形式。

图片

 第七章 加压送风口

一、加压送风口应用在机械加压送风系统中,结构形式和动作原理与排烟口相似,但相对于排烟口,加压送风口对耐火性能等没有严格要求。

       实际应用中,可以用排烟口代替加压送风口和补风口。

二、加压送风口有常开和常闭两种形式:

图片

1、前室、合用前室等部位通常采用常闭式送风口,平时呈关闭状态,火灾时手动或电动(自动)打开。

图片

2、楼梯间等部位通常采用常开式送风口(自垂百叶式送风口也属于常开式)。

图片

第八章 参考视频解读

防烟系统

1、防排烟系统-基本概念

2、防烟系统-主要设置部位(一)

3、防烟系统-主要设置部位(二)

4、机械加压送风系统-压差控制措施

5、防火阀、排烟防火阀、排烟阀、加压送风口

6、机械加压送风系统(一)-概述

7、机械加压送风系统(二)-楼梯间·前室

8、防烟系统-自然通风系统

9、避难走道 - 防烟系统的设置要求

10、避难层 - 防烟系统的设置要求

11、防烟系统-报警联动控制

排烟系统

1、防排烟系统-基本概念

2、排烟系统-自然排烟设施

3、防火阀、排烟防火阀、排烟阀、加压送风口

4、机械排烟系统 - 排烟风机

5、机械排烟系统 - 排烟管道

6、排烟防火阀

7、机械排烟系统-排烟口(排烟阀)

8、机械排烟系统

9、防烟分区·储烟仓

10、防烟分区·防火分区

11、补风系统

12、避难层 - 防烟系统的设置要求

13、自然排烟系统-报警联动控制

14、机械排烟系统-报警联动控制

防烟分区、挡烟垂壁

1、防烟分区·储烟仓

2、防烟分区·防火分区

3、挡烟垂壁(一)

4、挡烟垂壁(二)- 报警联动控制

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

wbsyz 2021-05-22 01:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

排烟阀实际安装时是有专门的排烟阀,还是使用排烟阀防火阀,两者的执行机构是否一样,或者说在现场我把俩个阀导一个,然后接线方式换一下,就可以用了

消防网友33234 2022-04-09 06:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

常闭式加压送风口的那个阀学名是什么,

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

区别及应用-防火阀·排烟防火阀·排烟阀·补风口·加压送风口!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读