消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

净高3米的项目,划分防烟分区设置挡烟垂壁后计算高度的疑问

想请教一下各位老师,我遇到很多项目都有这种情况。

     项目净高3米。按规范最小清晰高度为净高的一半,那么储烟仓我就可以设置到1.5米,这样在排烟窗宽度不够的情况下我可以尽量多的增加排烟窗的面积。但是如果需要划分防烟分区,不可能做1.5米的挡烟垂壁。这种情况可不可以挡烟垂壁设置为0.6米,储烟仓设置为1.5米,计算按1.5米算;或则挡烟垂壁设置为0.6米,储烟仓设置为0.6米,但是计算排烟窗面积的时候还是按1.5米算。还是说只要设置了挡烟垂壁,就只能按挡烟垂壁的高度算了? 

学生 | 2021-09-23 18:39
请写下您的回答回答

回答 | 共9个

一片冰雨 2021-09-23 20:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看不明白你的意思,规范上明确写着,3米的可以设置在1/2以上,为什么你还要纠结挡烟垂壁?

    4.3.3 自然排烟窗(口)应设置在排烟区域的顶部或外墙,并应符合下列规定:     1 当设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应在储烟仓以内,但走道、室内空间净高不大于3m的区域的自然排烟窗(口)可设置在室内净高度的1/2以上;

学生   回复: 一片冰雨2021-09-24 10:51

谢谢老师

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

小马 2021-09-24 10:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

电动挡烟垂壁解决问题,

学生   回复: 小马2021-09-24 10:52

谢谢老师

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

查规范   回复: 小马2021-12-05 22:49

电动挡烟垂壁也最好不要降到1.5m,影响疏散。我们这里最多能做到2m。



  0 赞    0 踩 [回复] 举报

小马   回复: 查规范2021-12-06 11:09

也是,挡烟垂壁不能妨碍正常空间使用高度,不过最多到距地面2米的高度好像是原来的建规规定的,现在的规范没做明确规定。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

刘丽波 2021-09-24 10:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

挡烟垂壁底应为储烟仓底。有条件时尽量做低。固定挡烟垂壁底不应低于房间要求的使用净高;活动的挡烟垂壁底不应低于2米。具体净高要求详见《建筑设计统一标准》。对于不超过3米的区域,排烟窗或排烟口可以低于储烟仓底,具体详见《烟规》4.3.3-1与4.4.12-2。

学生   回复: 刘丽波2021-09-24 10:51

谢谢老师

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

米米果果 2022-12-16 11:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一般净高不大于3m的场所建议上电动挡烟垂壁,挡烟垂壁高度看当地有没有文件补充说明吧,有的可以做到1.8m,有的2m,有的1.6m。不过个人认为考虑疏散问题,挡烟垂壁不要低于2m。

关闭

关闭

手机APP下载