防烟分区 清晰高度 自然排烟窗有效面积
发表评论: 烟规4.6.9:走道、室内空间净高不大于3m的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2,清晰高度应为1.5m。挡烟垂壁高度600mm,则储烟仓为600mm,自然排烟窗有效排烟面积的底应为2.4m。
2022-01-20 11:18
-
关于人员密度计算,消防图审提出(需提供详细疏散宽度的计算。否则无法确定疏散宽度是 否满足规范要求)商业等规范中有明确的可以确定人数,现在是医院,如何确定人员系数?类似的办公楼等没有明确的建筑,大家怎么计算疏散宽的的
发表评论: 建筑设计防火规范5.5.2
2021-12-24 09:23
-
大神们,帮帮忙,排烟问题请教下。
发表评论: 防烟分区应该按走道计算;小房间是独立的防烟分区,只是借用走道排烟,不计入走道面积。
2021-12-23 11:20
-
大神们,关于自然排烟的问题,请教下。
发表评论: 问题2:走道内如果有房间不能自己独立排烟那么需要采用规范4.6.3第3条,《川渝地区建筑防烟排烟技术指南》第三十条有说明
2021-12-23 11:18
-
净高3米的项目,划分防烟分区设置挡烟垂壁后计算高度的疑问
发表评论: 谢谢老师
2021-09-24 10:52
-
净高3米的项目,划分防烟分区设置挡烟垂壁后计算高度的疑问
发表评论: 谢谢老师
2021-09-24 10:51
-
净高3米的项目,划分防烟分区设置挡烟垂壁后计算高度的疑问
发表评论: 谢谢老师
2021-09-24 10:51
-
厂房、仓库不能和民用建筑合建是在哪个规范中有明确规定?
发表评论: 建筑设计防火规范3.3.9条规定了丙类仓库设置办公室的要求
2021-09-18 17:14
-
挡烟垂壁问题
发表评论: 我上次遇到一个项目,右边吊顶后3米,左边原顶不吊4.5米,我划了防烟分区,吊顶下做600的挡烟垂壁
2021-09-14 11:36
-
25米的少年宫需要设自动喷淋系统吗
发表评论: 25米建筑应该属于二类高层公共建筑,需要设置喷淋系统。建筑设计防火规范8.3.3条
2021-08-05 09:53
-
地下2层的楼梯间可以采用自然排烟吗?
发表评论: 地下二层应该没有条件做自然排烟了吧,地下层都埋在地下了开个窗户不是土都从窗户进来了?
2021-08-05 09:45
-
自动喷淋系统的设计流量怎么算?
发表评论: 虽然没看懂,但是假设一般末端压力p取最小值0.05,采用标准喷头k取80,那么这个公式求出来的值就是一个固定值啊?
2021-08-05 09:38
-
自动喷淋系统的设计流量怎么算?
发表评论: 我一个朋友说用喷水强度*作用面积/60就等于喷淋系统需要流量,设计流量在*1.3倍。
2021-08-05 09:31
-
多层公共建筑首层疏散出口最小0.9m,但如果是人员密集场所,需要最小1.4m吗,有具体规范条例出处吗
发表评论: 建筑设计防火规范GB50016-2014(2018年版)5.5.19条
2021-04-23 13:46