消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

挡烟垂壁问题

同一防烟分区中,吊顶高度不一致,是否需要在吊顶高低分界处设置挡烟垂壁?谢谢

zjs | 2021-09-14 08:06
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

小马 2021-09-14 10:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

实际施工中经常会遇到此类问题,不过既然你划分到一个防烟分区,我觉得就按照最高的净空来算就行

杨江峰   回复: 小马2021-09-14 11:40

按照最高,那么低的地方怎么做


  0 赞    0 踩 [回复] 举报

南明离火 2021-09-14 10:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

同问

学生 2021-09-14 11:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

我上次遇到一个项目,右边吊顶后3米,左边原顶不吊4.5米,我划了防烟分区,吊顶下做600的挡烟垂壁

刘丽波 2021-09-14 14:07  1 赞  0 踩 [回复] 举报

具体问题具体分析,主要看防烟分区如何设置,如果低的部分面积小,可以将烟流动到高处排,净高不同,可以不区分。如净高低的地方占地较大,排烟口设于高处,无法满足到防烟分区最远点30米要求,那么高低净高分界处建议设挡烟垂壁划分,挡烟垂壁高度需满足两个防烟分区的技术要求。

关闭

关闭

手机APP下载