消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

大神们,关于自然排烟的问题,请教下。

近期做这样一个项目,图审提出我从来没见过的说法,请大家帮忙看看,怎么解决。

他提出:

1、当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时,设置有效面积不小于走道、回廊建筑面积2%的自然排烟窗(口)。GB 51251-2017 -4.6.3.4 ,公共走道设2%的可开启外窗,该层其余所有房间应设排烟设施,并标好防烟分区面积,清晰高度,储烟仓厚度,自然排烟窗有效开启面积。(目前只有过道设防烟设施)。


我就很奇怪,走廊都能自然排烟了,且清晰高度、储烟仓、自然排烟窗的开启面积都标了,为何那些只是20-30平方米的小房间,也需要标呢?有什么依据吗?


问题2:走道内有2间房间没有直通室外的房间,但是面积才是10来平方米的,由于我们是走道内自然排烟是按2%计算的,他说不允许这样! 还让我们自己看规范,请问有这样的说法吗?   是不是非要两侧开2平方米才可以?

查规范 | 2021-12-23 11:12
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

学生 2021-12-23 11:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

问题2:走道内如果有房间不能自己独立排烟那么需要采用规范4.6.3第3条,

《川渝地区建筑防烟排烟技术指南》第三十条有说明


刘丽波 2021-12-23 12:19  1 赞  0 踩 [回复] 举报

仔细看一下规范这两款适用条件。

查规范   回复: 刘丽波2021-12-23 15:25

老师,这种客房一排过去的,合计面积超过200平方的,他们都有独自的外窗,审图让我标上去也没有什么。


只是现在有2间小房间是没有外窗的,这个就难办了。走道两头又不能开2平方米的外窗。


但是走廊内开外墙开启的窗大于2%很多。  这个真的不好办!僵持不下来,估计要为了2个房间做套排烟风机了!哎……

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

刘丽波   回复: 查规范2021-12-23 20:10

各2平方米可开启外窗位于走道防烟分区长度的2/3就可以,不一定在两个端部。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

查规范   回复: 刘丽波2021-12-24 10:52

好的,再次感谢刘老师,老师有微信吗?想拜师

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

GANSTER 2022-02-10 14:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

审图老师提的没错哦

关闭

关闭

手机APP下载