机械送风系统风量有计算表格吗,都是按照规范一条条计算的吗
发表评论: 软件算,直接出计算书
2022-08-10 16:11
-
喷淋泵可以当做消火栓泵使用吗
发表评论: 合用的,流量和压力都要同时满足才行哦
2022-08-05 16:19
-
老师们好,请问,消防水炮的用水量如何确定?
发表评论: 圆的面积公式,S=πr²。 完全没问题。 10L/S的喷射型,保护半径达到28m了,8-25m的安装高度。那这样2个喷射型就可以满足了吗? 这一点怎么理解呢? 那水泵的用水量还需要按40L/S考虑吗?可否直接用20L/S,储水直接用20L/S*3.6*1.0即可。非常感谢热心网友!
2022-08-01 15:56
-
消火栓配水干管与配水管不应采用机械三通的探讨
发表评论: 看得有点头晕。我只知道现在我们项目施工,消火栓立管上直接接消火栓的,都要采取沟槽三通,不能直接用机械三通。原因是这条立管担负多层的消火栓供水,开机械三通破坏强度,存在影响其他楼层的危险。
2022-08-01 10:42
-
老师们好,请问,消防水炮的用水量如何确定?
发表评论: 比如一个100平方米的场所,2个喷射装置可以到达任一点了,10L/S *2=20L/S不就是直接满足了吗? 那用水量为什么是40L/S呢
2022-08-01 10:38
-
老师们好,请问,消防水炮的用水量如何确定?
发表评论: 10L/S的,就要4个了,那这4个是需要同时达到保护范围内任一点吗
2022-08-01 10:01
-
老师们好,请问,消防水炮的用水量如何确定?
发表评论: 喷射型自动射流灭火系统灭火装置难道不可以用吗?市面上的都是用喷射型自动射流灭火系统灭火装置的,炮的流量大,20L/S,2个就满足了,那如果用喷射型自动射流灭火系统灭火装置,10L/S的,就要4个了,那这4个是需要同时达到保护范围内任一点吗
2022-08-01 10:01
-
哪位大神能说下防排烟风机的几种类别怎么选用比较好
发表评论: 谢谢
2022-05-12 19:49
-
洁净手术部的排烟设施
发表评论: 是呀,如果走道很窄也没办法,不过1.5W风量,3m左右净空高度,清晰高度1.5m的话,一般都可以控制在1-2个。
2022-05-12 19:48
-
洁净手术部的排烟设施
发表评论: "每个防烟分区一个支管,再按照单个排烟口的最大排烟量计算下来,每个支管需要6个左右的排烟口,每个防烟分区仅有巴掌大,几乎无法布置!" 老师,这句话我有些不同意见,如果走道是用门隔开的,那防烟分区是一个密闭空间,清晰高度可以按1/2计算了,这样储烟仓和烟层高度就比较大了,常常一个排烟口也能满足1.5万的风量要求了,当然这个排烟口风速要控制10米/秒!
2022-05-09 00:21
-
歌舞娱乐场所的各个厅室及房间
发表评论: 我们这边审图老师都这样要求,歌舞娱乐场所都是无窗房间,所以大于50平方的都要做机械排烟。小于的在走道内设置就好啦
2022-03-28 08:39
-
歌舞娱乐场所的各个厅室及房间
发表评论: 地上的歌舞娱乐场所基本都是无窗的,要隔音,所有要按大于50平方的无窗房间,都要设置机械排烟了。小于50平方的,可以通过走道排烟。
2022-03-28 08:38
-
配水立管与水平管连接问题
发表评论: 这个位置不允许用机械三通
2022-02-23 16:41
-
雨淋系统流量计算
发表评论: 只有8平方米的地方,而且仅仅是对着8平方米设置雨淋系统个人愚见,用水量的作用面积就按这8平方米设置就够啦。又没有其他地方了。
2022-02-23 16:10
-
大神们,帮帮忙,排烟问题请教下。
发表评论: 大神答复让我 顿悟,非常感谢。
2022-02-11 16:16
-
大神们,帮帮忙,关于改变防烟分区的问题
发表评论: 审图的是一位60多的返聘专家,阅历丰富,和他请教了半天,得出的答复还是需要原设计单位符合,并且盖章认可后才可以按我方设计执行。
2022-01-15 11:10
-
大神们,帮帮忙,排烟问题又来请教下了。
发表评论: 请教下是哪个规范里有?我想看看
2022-01-12 12:25
-
大神们,帮帮忙,请教下关于机械排烟系统的排烟口的风速计算问题
发表评论: 风速会算,就是 说是否需要乘以系数。 比如风口算得风速是8m/s,但是实际风口是有百叶在上面的,面积占掉了20%,那通风的地方只有80%了。 这个时候,是否还要算这个0.8的系数呢?
2022-01-10 17:31
-
大神们,仓储类的场所,在二次装修中,可以用来做酒店和餐厅使用吗?
发表评论: 谢谢刘老师
2021-12-28 09:33
-
大神们,仓储类的场所,在二次装修中,可以用来做酒店和餐厅使用吗?
发表评论: 谢谢
2021-12-28 09:31