大神们,帮帮忙,请教下关于机械排烟系统的排烟口的风速计算问题

请问,机械排烟系统中,单层百叶排烟口在计算风速的时候,是否要考虑系数。


参考:自然排烟规范写的是外窗的百叶有这个系数,那机械排烟的需要考虑吗?

当采用百叶窗时,窗的有效面积为窗的净面积乘以遮挡系数,根据工程实际经验,当采用防雨百叶时系数取0.6,当采用一般百叶时系数取0.8。


查规范 | 2022-01-06 15:54
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

刘丽波 2022-01-07 07:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果不想估算的话,控制喉口风速。具体参考国标图示10k121《风口选用与安装》。

查规范   回复: 刘丽波2022-01-10 17:31

风速会算,就是 说是否需要乘以系数。  比如风口算得风速是8m/s,但是实际风口是有百叶在上面的,面积占掉了20%,那通风的地方只有80%了。 这个时候,是否还要算这个0.8的系数呢?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报