歌舞娱乐场所的各个厅室及房间,各个房间不大于50平方,是否每个房间都要做排烟系统

曾工 | 2022-03-19 13:28
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

刘丽波 2022-03-20 22:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

依据建规这两条款,主要看这些小房间所在的楼层数及是否有可开启外窗。需要注意的是,如果这些小房间无可开启外窗,且总面积大于200平,即使位于1-3层也需要设置排烟设施。

查规范   回复: 刘丽波2022-03-28 08:39

我们这边审图老师都这样要求,歌舞娱乐场所都是无窗房间,所以大于50平方的都要做机械排烟。小于的在走道内设置就好啦

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

yoocean 2022-03-20 23:57  1 赞  0 踩 [回复] 举报

       设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m²的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所需要设置排烟;

       对于需要设置机械排烟系统的房间,当其建筑面积小于50㎡时,可通过走道排烟,排烟口可设置在疏散走道;

大狗狗7 2022-03-21 09:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

只有设置在1.2.3层,且面积不大于100平方米的场所,可以不用设置排烟系统。除外都要设置。

查规范   回复: 大狗狗72022-03-28 08:38

地上的歌舞娱乐场所基本都是无窗的,要隔音,所有要按大于50平方的无窗房间,都要设置机械排烟了。小于50平方的,可以通过走道排烟。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-04-15 10:02  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不大于50平米房间不用,但是如果走道设置机械排演的话,要计算该房间的面积