消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

老师们好,请问,消防水炮的用水量如何确定?

以前2003年的水炮规范说,民用建筑要40L/S,而工业的要60L/S。

但是现在的 自动跟踪定位射流灭火系统技术标准 GB51427-2021 >中要求的,4.2.5 自动消防炮灭火系统和喷射型自动射流灭火系统灭火装置的设计同时开启数量应按2台确定。  那如果采用5L/S的喷射型自动射流灭火系统的时候,对于一个民用建筑的中庭来说,2个的用水量只有10L/S,明显不满足了。是否就需要8个5L/S的水炮才满足,或者4个10L/S的。


求指点。

查规范 | 2022-07-28 17:29
请写下您的回答回答

回答 | 共8个

ZZS 2022-07-29 10:35  1 赞  0 踩 [回复] 举报

民用建筑的单台炮不能小于20L/S


查规范   回复: ZZS2022-08-01 10:01

喷射型自动射流灭火系统灭火装置难道不可以用吗?市面上的都是用喷射型自动射流灭火系统灭火装置的,炮的流量大,20L/S,2个就满足了,那如果用喷射型自动射流灭火系统灭火装置,10L/S的,就要4个了,那这4个是需要同时达到保护范围内任一点吗

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

充楞装傻 2022-07-30 12:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

4.2.3 喷射型自动射流灭火系统用于扑救轻危险级场所火灾时,单台灭火装置的流量不应小于5L/s;用于扑救中危险级场所火灾时,单台灭火装置的流量不应小于10L/s。

你这是中危险级中庭吧~ 4*10L/S

查规范   回复: 充楞装傻2022-08-01 10:01

10L/S的,就要4个了,那这4个是需要同时达到保护范围内任一点吗

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

充楞装傻   回复: 查规范2022-08-01 10:28

4.2.1 自动消防炮灭火系统和喷射型自动射流灭火系统应保证至少2台灭火装置的射流能到达被保护区域的任一部位

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

查规范   回复: 充楞装傻2022-08-01 10:38

比如一个100平方米的场所,2个喷射装置可以到达任一点了,10L/S *2=20L/S不就是直接满足了吗? 那用水量为什么是40L/S呢


  0 赞    0 踩 [回复] 举报

充楞装傻   回复: 查规范2022-08-01 10:57

你画画看·100平,2个圆形能不能覆盖;



保护半径查看厂家给的安装高度、压力与保护半径参数

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

查规范   回复: 充楞装傻2022-08-01 15:56

圆的面积公式,S=πr²。  完全没问题。    10L/S的喷射型,保护半径达到28m了,8-25m的安装高度。


那这样2个喷射型就可以满足了吗? 这一点怎么理解呢?   那水泵的用水量还需要按40L/S考虑吗?可否直接用20L/S,储水直接用20L/S*3.6*1.0即可。


非常感谢热心网友!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载