配水立管与水平管连接问题

刘老师,这么施工合格吗?规范上面吗说明配水立管与水平管连接不应用机械三通,进入到消防箱内的这段管道可不可以理解为配水支管?求解答。

唐晓光 | 2022-02-19 16:43
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

刘丽波 2022-02-19 21:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

以前答过类似的问题,参考吧!

小辛同学   回复: 刘丽波2022-03-20 22:18

采用机械三通,当末端考虑不行吗?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

刘丽波   回复: 小辛同学2022-03-23 08:29

合理,不一定合法。规范条款是这样规定的,主要还要看当地验收部门对这条款的执行情况。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

查规范 2022-02-23 16:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这个位置不允许用机械三通