消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

大神们,帮帮忙,排烟问题又来请教下了。

审图被提:净空高度小于3m的场所,排烟口不计算最大允许排烟量。


原来设置3个风口,结果现在说要求我删掉2个……  


请问有这样的说法吗?


是不是小于3m的场所,排烟口不限制最大允许排烟量?规范真的没看到这一条呢?

查规范 | 2022-01-10 17:29
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

无糖可乐 2022-01-11 16:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

51251没有叙述,但是其他地方执行细则里有。

查规范   回复: 无糖可乐2022-01-12 12:25

请教下是哪个规范里有?


我想看看

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

果guo果 2022-01-18 16:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

部分地方标准有这说法比如 川渝地区建筑防烟排烟技术指南(试行)

GANSTER 2022-02-10 14:16  1 赞  0 踩 [回复] 举报

审图居然提出要降低设计要求,也是头一次见

关闭

关闭

手机APP下载