消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

地下2层的楼梯间可以采用自然排烟吗?

如题

消防查验 | 2021-08-04 14:11
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

yizhongdayang 2021-08-05 08:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

       地下两层,若埋深大于10m,应采用防烟楼梯间;若埋深不大于10m,则应采用封闭楼梯间。

       《防排烟及暖通防火设计审查与安装》(20K607):采用自然通风方式的地下建筑的防烟楼梯间或封闭楼梯间,在最高部位应设置面积不小于1.0㎡的可开启外窗或开口;除此之外,还应增设面积不小于1.0㎡的可开启外窗或开口。即采用自然通风方式的地下建筑楼梯间,其可开启外窗或开口总面积不小于2.0㎡。

学生 2021-08-05 09:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

地下二层应该没有条件做自然排烟了吧,地下层都埋在地下了开个窗户不是土都从窗户进来了?

yizhongdayang   回复: 学生2021-08-05 14:02

设想一种情况:地下二层完全埋在土中,地下一层楼梯间部分外墙在室外地坪以上,且满足自然通风开窗条件...

  4 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载