多层公共建筑首层疏散出口最小0.9m,但如果是人员密集场所,需要最小1.4m吗,有具体规范条例出处吗

多层公共建筑首层疏散出口最小0.9m,但如果是人员密集场所,需要最小1.4m吗,有具体规范条例出处吗

荔枝zz | 2021-04-23 09:21
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

学生 2021-04-23 13:46  1 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑设计防火规范GB50016-2014(2018年版)5.5.19条

荔枝zz   回复: 学生2021-04-26 09:43

细读了一下,解决了我的疑惑,感谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报