消防控制室通向室外的门需要设置防火门吗?

消防控制室通向室外的门需要设置防火门吗?

关 | 2024-04-17 07:29
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

安洪全 2024-04-17 12:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑防火通用规范 GB55037-2022

6.4.3 除建筑直通室外和屋面的门可采用普通门外,下列部位的门的耐火性能不应低于乙级防火门的要求,且其中建筑高度大于100m的建筑相应部位的门应为甲级防火门:    

1 甲、乙类厂房,多层丙类厂房,人员密集的公共建筑和其他高层工业与民用建筑中封闭楼梯间的门;    

2 防烟楼梯间及其前室的门;    

3 消防电梯前室或合用前室的门;    

4 前室开向避难走道的门;    

5 地下、半地下及多、高层丁类仓库中从库房通向疏散走道或疏散楼梯的门;    

6 歌舞娱乐放映游艺场所中的房间疏散门;    

7 从室内通向室外疏散楼梯的疏散门;    

8 设置在耐火极限要求不低于2.00h的防火隔墙上的门。

凡聆 2024-04-17 13:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

直通室外的门不要求防火门。

万家灯火 2024-04-17 13:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

    结论为不需要。

    建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)6.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。
    设置在丁、戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于1.00h的防火隔墙和0.50h的楼板与其他部位分隔。
    通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。

南明离火 2024-04-17 14:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不考虑防火间距的情况下,正常是不需要的

有志青年119 2024-04-18 17:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不用设置防火门,防火规范图示表示很清楚。但是电气规范字面上需要,实际验收也有提过。

消防网友18551 2024-04-23 21:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

通向室外不需要防火门,通向室内的需要乙级防火门

易谁寒 2024-04-24 09:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不需要