消防控制室通向室外的门需要设置防火门吗?
发表评论: 直通室外的门不要求防火门。
2024-04-17 13:17
-
防护区内、外应设手动、自动控制状态的显示装置。这个具体是指什么?
发表评论: 要按同一装置理解,5.0.4和5.0.5有矛盾。
2023-11-20 16:42
-
自动喷水灭火系统
发表评论: 水流指示器动作、压力开关动作、喷淋泵启动。
2023-10-28 13:09
-
消火栓水带使用年限是几年?有明文规定吗?
发表评论: 《消防水带产品维护、更换及售后服务》团体标准T/CPQS XF006-2023第4.4.1.3 条:自产品出厂检验合格之日起,消防水带最高报废年限为6年。消防水带产品生产者、生产企业对其出厂产品有效期有专门说明的,最高报废年限按照两者最低的年限为准。
2023-10-14 08:27
-
关于挡烟垂壁单节宽度的问题
发表评论: 产品规范挡烟垂壁 XF533-2012 5.1.3.2 采用不燃无机复合板、金属板材、防火玻璃等材料制作刚性挡烟垂壁的单节宽度不应大于2000mm;采用金属板材、无机纤维织物等制作柔性挡烟垂壁的单节宽度不应大于4000mm。
2023-09-23 09:39
-
厨房防火分隔要求
发表评论: 《建筑防火通用规范》GB55037-20224.1.3 下列场所应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他区域分隔: 2 除居住建筑中的套内自用厨房可不分隔外,建筑内的厨房;
2023-09-14 15:38
-
今年下的一消证,无经验,全职干,大家给点意见
发表评论: 条件允许来北京。首都对消防的重视是远高于地方的,